日韩高清不卡_国产精彩精品视频_欧美亚洲在线观看_日韩精品一区二区三区第95

0755-85258900

關于氣體在線監測系統安裝說明

發布時間:2021-10-30 作者:深國安電子 分享到:

氣體在線監測系統安裝說明:

一、其一電源部分:

氣體在線監測系統一般要選擇電源插頭接220V交流電源,須確保地線接地良好。

二、其二確定機箱及采樣管安裝位置

(1)氣體在線監測系統采樣管安裝位置的選擇,一般的,采樣點溫度在20度左右是最佳的,但這基本不可能,所以要盡量選擇溫度相對偏低的點安裝采樣管。同時綜合考慮與主機箱之間的距離和管路鋪設路線。

(2)主機箱安裝位置的選擇,首先內部傳感器元件的耐受溫度范圍為-20℃~+50℃,最佳工作溫度為+20℃左右,所以要選擇環境溫度不低于-20℃也不高于+50℃的地方安裝。

(3)氣體在線監測系統采樣點與主機箱管路距離,主機箱內部使用的抽氣泵是小型正空隔膜泵,真空度在50KPa-70KPa左右,管路長度的原則是溫度合適的前提下越短越好,管路越長數據延遲越長,一般20米內是沒有問題的。還是需要結合現場實際情況而定。

三、其三氣路管線連接部分:

(1)管路接口有四個:分別是一路采樣進氣口進入系統;一路檢測后的氣體排出口;二路過濾除水氣體排出口。接口默認是φ6大小,可以使用外徑6mm內徑4mm的PU軟管。

(2)采樣管的安裝:采樣,管插入待測氣體的管道,使用配套法蘭固定。如果待測管道氣體溫度高于采樣管的耐熱溫度,采樣前段的管路應采取耐熱管路并進行預降溫再接PU軟管連接檢測系統的采樣接口,即標簽為“采樣”的接口。

(3)氣路排出接口的接法

氣體在線監測系統排空口:使用φ6的PU軟管連接,主要排放的是從流經檢測儀里檢測后的氣體,

氣體在線監測系統排水口:兩個排水口,使用φ6的PU軟管連接,可以用三通頭合并為1條管路排出,大部分的采樣氣體和水汽從這里排出,如果管道待測氣體管道溫度高、濕氣大所含水汽較多,那顯示為排水的二路排水口會有水流出,所以排水管應向下安裝,以保證水流順利排出。

四、其四氣體在線監測系統使用調試中的注意事項

(1)流量控制:系統運行中,通過調整流量計和冷凝器下端排水管道上的節流閥,控制流過檢測儀表的氣體流量在400ml/min左右。

(2)如果氣體在線監測系統外部設備需要接系統的4-20mA輸出信號讀取濃度數據的情況,4-20mA輸出信號是藍色線已經接在端子排上,藍色為電流輸出正極,電流輸出負極為24V負極。如果要使用RS485接口讀取濃度數據,需用一個DB9接頭插入觸控屏背面的COM2,9針為485A,8針為485B,需結合通訊協議操作,如有需要可聯系業務索取。

(3)冷凝器的目標冷凝溫度使用默認溫度即可。

(4)需要定期手動維護清洗粉塵過濾器,防止粉塵堵塞氣路。


熱門推薦

  • 氫氣檢測儀PPM和LEL量程報警值設置教程

    2024-10-23

  • 氣體檢測儀三線制4-20mA如何接線

    2023-08-10

  • 氣體檢測儀無法通訊如何處理

    2023-07-03

  • 氣體檢測儀TWA值和STEL值含義說明

    2023-05-25

  • 關于氣體檢測儀標識響應時間說明

    2023-05-16

  • 氣體檢測儀如何恢復出廠設置?

    2023-02-02

  • 氣體檢測儀常見測量沒反應的情況說明

    2022-12-20

  • 氣體檢測儀信號輸出方式有哪3種

    2022-12-20

  • 影響氣體檢測儀的干擾因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解決氣體檢測儀測量波動數值大的問題

    2022-12-01




客服中心

熱線電話

0755-85258900
返回頂部
頂部
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 佛坪县| 湟源县| 东兴市| 太白县| 太仆寺旗| 诏安县| 凉城县| 洛浦县| 曲靖市| 辽阳市| 星子县| 临汾市| 南部县| 赤城县| 惠东县| 邢台市| 龙泉市| 铜川市| 新沂市| 宝丰县| 饶平县| 曲麻莱县| 清苑县| 武乡县| 麻栗坡县| 贡嘎县| 屏东市| 家居| 泰来县| 绥芬河市| 奉贤区| 洛扎县| 望谟县| 远安县| 通化县| 万宁市| 仙居县| 称多县| 鄂尔多斯市| 尉氏县|